          7 연소 버너의 구조 설명   


          6 버너 화염감지기(광전광)의 청소   


          5 버너 공기빼기 방법   


          4 에어컨 물넘침(근접)센서 교환방법   
          • 근접센서 교환방법.hwp (7MB)

          다운로드


          자세한 설명이 있습니다.

          3 이동식 에어컨 서비스 실제사례들   
          • 에어컨 서비스 실제사례.xlsx (7MB)



          이동식 에어컨 서비스 실제사례를 모아 봤습니다.


          다운로드 받아 보세요!!!

          2 에어렉스 이동식에어컨 에러코드 조치사항!   
          에어컨 조치가능 에러코드!냉매누설 확인방법(E2)
           * 운전안됨 
           → 플러그 확인. 주위온도확인(50℃이하)
             제품 왼쪽 필터 빼고
           * E1(고압)   아래→위 만져봄.
           → 실외기필터,열교환기 청소(후면COND'필터) * 전체가 차가우면 OK
           → 공기흡입구 간격확인(20Cm이상),
              주위온도확인(45℃이하)
           * ①~②차가우면 조금 누설
           * E2(저압) * ①만 차갑고 성애끼면 많이 누설
           → 실내기필터,열교환기 청소(측면EVAP'필터)
           → 냉매누설확인. 주위온도확인(20℃이상)
            →냉매충전필요
          (사양스티커에냉매량기입)
           
           * E3(센서이상)에어컨의 순환도(사이클)
           → A/S접수 
           * FU[E4](물넘침) 1. 압축 (COMP') 90℃             고온고압
           → 응축수통비우기 2. 응축 (COMP') 25℃             고온고압
           * AF(동결) 3. 팽창 (CAPIL)      고온고압 → 저온저압
           → 주위온도확인(20℃이상). 냉매누설확인 4. 증발 (EVAP')         저온저압 → 압축入
           
          에어컨 조치가능 에러코드!냉매누설 확인방법(E2)
           * 운전안됨 
           → 플러그 확인. 주위온도확인(50℃이하)
             제품 왼쪽 필터 빼고
           * E1(고압)   아래→위 만져봄.
           → 실외기필터,열교환기 청소(후면COND'필터) * 전체가 차가우면 OK
           → 공기흡입구 간격확인(20Cm이상),
              주위온도확인(45℃이하)
           * ①~②차가우면 조금 누설
           * E2(저압) * ①만 차갑고 성애끼면 많이 누설
           → 실내기필터,열교환기 청소(측면EVAP'필터)
           → 냉매누설확인. 주위온도확인(20℃이상)
            →냉매충전필요
          (사양스티커에냉매량기입)
           
           * E3(센서이상)에어컨의 순환도(사이클)
           → A/S접수 
           * FU[E4](물넘침) 1. 압축 (COMP') 90℃             고온고압
           → 응축수통비우기 2. 응축 (COMP') 25℃             고온고압
           * AF(동결) 3. 팽창 (CAPIL)      고온고압 → 저온저압
           → 주위온도확인(20℃이상). 냉매누설확인 4. 증발 (EVAP')         저온저압 → 압축入


          1 이동식 에어컨의 원리   

          에어컨의 원리

           

           

          구체적인 냉각 과정은 냉각제가 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기를 거치며 이루어진다.

           

          1. 압축기(COMPRESSOR)

          기체 상태의 냉각제는 압축기에서 고온, 고압의 상태가 된다. 대부분의 냉각 시스템은 압축기를 작동하기

          위해 전기 모터를 사용한다.

           

          2. 응축기(CONDENSER)

          압축기를 나온 고온, 고압의 기체는 외부에서 흡입된 공기와 만나 식으면서 액체가 된다. 이 때 열을 방출

          하므로 실외기에서는 더운 공기가 토출된다.

           

          3. 팽창밸브

          좁은 곳을 통과할 때 유체의 속도가 커지고 압력이 낮아지는 현상를 이용해 모세관을 통과시켜 고압 상태인

          액체의 압력을 낮춘다. 압력을 낮추어야 액체가 증발기에서 잘 증발될 수 있기 때문이다.

           

          4. 증발기(EVAPORATOR)

          팽창밸브를 나온 액체 상태의 냉각제는 온도와 압력이 낮다. 이러한 액체는 주위의 더운 공기에서 열을

          흡수해 기체 상태로 증발한다. 주위의 공기는 차가워 지고 팬이 돌면서 이 공기를 실내로 내보낸다.

          완전히 증발된 기체는 다시 압축기로 들어가 냉각 시스템의 순환이 계속된다.



          비밀번호 확인

          게시물 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.

          비밀번호 확인

          댓글/답글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.
          대량구매
          입금계좌
          회사명 : 헵시바(주) | 대표자 : 성차현 | 주소 : 인천광역시 미추홀구 길파로71번길 86 헵시바(주) 헵시바주식회사 | TEL : 1577-0747- | FAX : 032-509-5956
          사업자등록번호 : 122-81-51695 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 2013-인천남구-0167호 | 개인정보 보호책임자 : 강소희 (sales@airrex.co.kr) | 호스팅 제공자 : (주)가비아씨엔에스
          Copyright ⓒ 헵시바(주). All Rights Reserved.
          회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
          현재 비밀번호
          신규 비밀번호
          신규 비밀번호 확인
          6~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 특수문자 중 2가지 이상 조합